主题:求助液位计问题
点击:894 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
排水管理科tC
有一超声波液位计,最近经常出现液位不准确现象,有时又能自动恢复正常,断电后重新送电又能显示正常。请教各位帮忙分析下什么原因。
19-05-23 15:08
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
碰到过的问题:
1.干扰,屏蔽加接地解决的
2.功率不足,没法
3.反射干扰
4.温度
19-05-23 15:50
2楼
编辑
引用
管理
排水管理科tC
多谢你的帮助,重新压接线头,暂时显示正常了。测了下电压,24V供电,实际23V,这样有影响吗?
19-05-23 16:23
3楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
排水管理科tC
在 2019/5/23 16:23:57 发言
【内容省略】
我认为差一负的差距不大,但是建议楼主从超声波哪里测量和,电柜端在测量,进行对比
19-05-23 19:23
4楼
编辑
引用
管理
goldage
这个电压虽然不够,但也是在允许范围啊
19-05-23 21:42
5楼
编辑
引用
管理
btggihps