主题:EM235模拟模块的量程如何设置?
点击:1794 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
triangleman
我只知道EM235模拟模块德量程在DIP上设置,但DIP如何设置?我想要的量程是0~5V,我该如何设置DIP?谢谢了,在线等。
05-08-12 13:31
1楼
编辑
引用
管理
Bfhy
从SW1到SW6分别为:ON OFF OFF OFF OFF ON
05-08-12 14:00
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
SW1~SW6:
0~5V时 :ON OFF OFF OFF OFF ON
0~10V时:OFF ON OFF OFF OFF ON
05-08-12 14:28
3楼
编辑
引用
管理
nicky0382
学习ING
05-08-16 12:46