登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:EM235模拟模块的量程如何设置?

点击:1794 回复:3

我只知道EM235模拟模块德量程在DIP上设置,但DIP如何设置?我想要的量程是0~5V,我该如何设置DIP?谢谢了,在线等。
05-08-12 13:31
从SW1到SW6分别为:ON OFF OFF OFF OFF ON
05-08-12 14:00
SW1~SW6:
0~5V时 :ON OFF OFF OFF OFF ON
0~10V时:OFF ON OFF OFF OFF ON
05-08-12 14:28
学习ING
05-08-16 12:46