楼主的程序问题是通讯不是实时给定,发送标志是 正,反,停,所以你的加减速频率只是改了PLC内部寄存器的数值,并没有通讯给定到变频器中,所以每次都要按正反转的通讯发送标志
19-06-19 14:36
11楼
编辑
引用
管理
1147618453
引用
2376909514
在 2019/6/19 14:36:18 发言
【内容省略】
谢谢您的指教。