主题:昆仑通泰触摸屏设置数值0.1,台达PLC无法识别
点击:1675 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
宽容UjGufnDG
为什么在昆仑通泰触摸屏设置数值0.4而台达PLC读取的数据会有一串数字出现,有图片
最后修改:
2019/5/20 15:55:17
19-05-20 15:13
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
数据类型对吗?
19-05-20 15:22
2楼
编辑
引用
管理
宽容UjGufnDG
屏数据类型上是32位PLC里面是剩法指令DMUL
19-05-20 15:51
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
屏中设置的是浮点数吧,程序中指令是整数乘法
最后修改:
2019/5/20 16:05:39
19-05-20 16:04
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
1069547520是32位整数格式,等于32位浮点格式是1.5.
选择显示格式为浮点或者实数就看出来了.
19-05-20 17:18
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
屏上数据类型要与PLC上一致;另外DMUL是32位的乘法,D223代表的D223 D224,看PLC上设的一致不;
19-05-20 17:46
6楼
编辑
引用
管理
宽容UjGufnDG
感谢楼主们的解答,今晚加班看看怎么解决这个问题,祝福你们幸福