10楼
编辑
引用
管理
gk_0
这是要窃电的节奏吗
19-05-20 07:45
11楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
这不是我做的,朋友请教的我,主要是我也拿不准是电表走不走,我估计不是偷电,应该是这样接线好接。
19-05-20 08:42
12楼
编辑
引用
管理
fmsh12
怎么并接到一块的呢,母线排吗
19-05-20 10:50
13楼
编辑
引用
管理
646270767
这样并接红线负载是不能进行计量的。互感器应穿在两个开关的公共电源端。
19-05-20 11:07
14楼
编辑
引用
管理
lvpretend
奇葩!
19-05-20 12:08
15楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
没有母线排,是直接接到空开上口的
19-05-20 12:39
16楼
编辑
引用
管理
小笑笑
如果想只计量蓝端,不计量红端这样可以,不影响计量精度。
19-05-20 15:41
17楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
知道了,学习了
19-05-21 10:05
18楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这样做肯定不对!
红色线的电流会有问题的!
为什么不直接在黑色线上面套互感器!
19-05-22 14:54
19楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
我估计应该是好接线,柜子特别窄
19-05-22 16:15