主题:profibus通讯波特率不一样也能通讯吗
点击:1616 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
805709808
我公司有一台直进式拉丝机,用的S7-300的PLC,通过profibus通讯连接10台AB700变频器,1台汇川MD320变频器和1台GK600吉泰科变频器,总共12台,PLC程序中设置的通讯波特率为500K,AB700变频器为500K,汇川变频器为38.4K,吉泰科变频器为19.2K,但通讯是正常的,为什么?
19-05-18 16:46
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
不科学。
19-05-18 18:58
2楼
编辑
引用
管理
goldage
还没试过这样的操作,一般状况下,我设置通讯速率是一样的
19-05-18 21:20
3楼
编辑
引用
管理
805709808
引用
goldage
在 2019/5/18 21:20:01 发言
【内容省略】
在网上查的,说是只要是异步通讯就没问题,同步通讯就不行
19-05-19 09:45
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
看错了吧,没见过500K的波特率
19-05-19 10:17
5楼
编辑
引用
管理
805709808
引用
蛇会大学
在 2019/5/19 10:17:28 发言
【内容省略】