主题:三菱plc程序时续问题
点击:706 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
各位老师,麻烦你们帮我看看我这样写,程序时续有没有错误,谢谢
19-05-17 11:34
1楼
编辑
引用
管理
sxjice545
这几个急停常开不应该是并联吗?
或者你改成常闭串联?
19-05-17 12:52
2楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
引用
sxjice545
在 2019/5/17 12:52:08 发言
【内容省略】
急停在程序编写中应该是常开点,因为实际使用中接的是急停常闭点,这样还能断线检测。
19-05-17 14:08
3楼
编辑
引用
管理
sxjice545
那你这任意一个急停断线了有什么操作?
所有急停都导通的时候复位?
19-05-18 06:52