主题:三菱Q系列PLC 通讯问题

点击:559 回复:5

二号站X0地址怎么这么多? 他是怎么分的?多少位?  请问.
附件 360截图20190512194145178.jpg
19-05-16 10:57
CC-LINK参数中设置的刷新地址是多少?前面两个站分别是什么站?
这个网络中,每个从站默认占用32位输入、32位输出,4个字读、4个字写。同时也可以设置占用多个站。
19-05-16 11:35
占几个站决定的
19-05-16 12:11
最多可以设定占用几个站?四个吗?
19-05-16 13:31
最多可以设置占用4个站。
19-05-16 13:36
三菱专家啊!