10楼
编辑
引用
管理
82252031
既然都安装了就不要浪费,把功率因数设置高些,保持在0.95--0.97之间,这样你们减免的电费会更多,同时向领导提出给予适当奖励。(我们这边叫功率因素奖,月度季度年度发放都可以)
19-05-16 12:53
11楼
编辑
引用
管理
82252031
负荷率如果常年在一半左右,基础电费部分可以考虑按需量缴费而不是按容量缴费,每月节约超过1万元。
19-05-16 13:03
12楼
编辑
引用
管理
gc666
1600KVA的变压器,你可以设两台无功补偿柜,每台300Kvar,可以设10路30Kvar。采用一拖一的方式。
19-05-16 14:08
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
设计时理论
实际要看设备运行情况,我们的设备运行负荷太低,无功变高了。导致电容寿命变短!
19-05-16 14:18
14楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
引用
26349092
在 2019/5/15 16:30:15 发言
【内容省略】
楼主的公司可能基本是阻性负载,感性负载很少。