主题:台达pLC数据读写指令MODRW使用方法
点击:5699 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
1147618453
本人在百度里面找了个台达pLC MODRW指令对台达vFD系列变频器通讯控制的案例,对指令中s3(H2000),N(k2),不理解,H2000如果是变频器参数地址应该是2000H呀,还有K2是否指D0,D1呢?.
19-05-14 17:52
1楼
编辑
引用
管理
ddt250
2000H和H2000是一个意思,都是16进制的2000地址。H代表16进制的意思。K2是连续写入两个字。就是把D0写入2000号地址,D1写入2001号地址。
19-05-15 08:12
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
这是台达PLC编程手册上的
19-05-15 08:15
3楼
编辑
引用
管理
1147618453
引用
YXBK
在 2019/5/15 8:15:21 发言
【内容省略】
非常感谢您,一定仔细拜读。
19-05-15 08:36
4楼
编辑
引用
管理
1147618453
引用
YXBK
在 2019/5/15 8:15:21 发言
【内容省略】
感谢您的指教!
19-05-15 12:52
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
YXBK
在 2019/5/15 8:15:21 发言
【内容省略】
楼主问的是MODRW指令
19-05-15 23:02
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
19-05-15 23:03
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
附件:
台达PLC之MODRW指令详解.pdf
[
本地下载
]
附件:
台达PLC之MODRD MODWR指令详解.pdf
[
本地下载
]
附件:
台达PLC之RS指令详解.pdf
[
本地下载
]
19-05-15 23:05
8楼
编辑
引用
管理
3462183120
谢谢楼主分享