登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子PM340变频器用BOP20能启动但不能加减频率
点击:2252 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
PowermanRCEz
西门子PM340变频器用面板能按键显示运行,但频率显示为0,电机也不转,按上下纯键无反应,有什么办法能给它设置个频率,
最后修改:
2019/5/14 9:14:58
19-05-13 23:14
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
频率设成外部给定了;
19-05-14 06:15
2楼
编辑
引用
管理
PowermanRCEz
按照资料上写的,把P1035和P1036还有P1070分别设为19.0013,19.0014,1050,也不行,上升和下降还是不起作用,只
19-05-14 09:22
3楼
编辑
引用
管理
lllllwh
引用
PowermanRCEz
在 2019/5/14 9:22:50 发言
【内容省略】
你现在的参数是02,就是说是驱动参数,不是CU的参数,转换到01参数
19-05-14 10:06
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
应该找一本P20的操作说明书看看,对照操作,就OK了。
这个说明一共14页,在西门子自动化与驱动集团的网站就可以找到下载。
19-05-14 10:24
5楼
编辑
引用
管理
PowermanRCEz
谢谢4楼,找到原因了,是驱动单元硬件问题,与参数无关
19-05-14 13:54
6楼
编辑
引用
管理
王玉山
麻烦楼主回复下,您是怎么解决的,或者说是怎么判断哪里有问题的
19-06-18 22:55