登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:伟创的机器,开关电源故障,开关电源不起振
点击:3065 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
liruohan788
今天维修一台伟创的机器,机器原先故障是炸鸡!经检查发展模块损坏、开关电源的电流取样电阻(2欧电阻4个并联)损坏开路、驱动供电整流二极管损坏两个等、母线滤波器炸坏,用两根线替代。买来配件更换损坏配件后,上电发现振荡芯片的7、5脚供电,老是在10V-15.6V左右来回跳动。机器开关电源不起振
最后修改:
2019/5/13 11:01:29
19-05-12 19:21
1楼
编辑
引用
管理
liruohan788
今天下午经过检查基本排除外部负载问题(把驱动各供电整流二极管断开)、稳压电路故障、2844B更换过、尖峰吸收排除、2844B供电电源的滤波电容已更换、自供电绕组的整流二极管已更换。目前没有维修思路了,请大佬们指点指点
19-05-12 19:29
2楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
这描述看着像2844外围电路导致的不起振吧?外围查了没有?贴片电阻阻值还对不对?8脚电压有没有?
19-05-12 20:22
3楼
编辑
引用
管理
liruohan788
供电电压到不了16V以上,2844的8脚肯定没有5V
19-05-12 20:23
4楼
编辑
引用
管理
liruohan788
但是用外部电源给芯片供电,2844可以正常工作
19-05-12 20:24
5楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
这就不好搞了,总不至于变压器问题吧!伟创辅助供电回路用了好几个电容,有电解电容,有贴片电容,都看了?反正我感觉伟创的机器,开关管炸了以后,特别难搞!
19-05-12 21:33
6楼
编辑
引用
管理
liruohan788
今天再搞搞看
19-05-13 07:08
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
外供电2844 直流母线正常加电压能工作吗?
19-05-13 07:50
8楼
编辑
引用
管理
yinguiyao
看变压器引脚是不是短路了 这个不好测量,用电感挡位试试
19-05-13 08:28
9楼
编辑
引用
管理
799676754
很可能是启动供电的大阻值电阻阻值变大,请逐一检查。
19-05-13 10:42
上一页
下一页
工控新闻
大联大友尚集团推出基于ST产品的工业PLC方案
中国联通发布四大工业智能产品 7500余个5G工厂助力制造业转型
6.4%,工业生产增势良好
估值超百亿,宇树科技正式启动IPO!
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
更多新闻资讯