主题:FX3U的寄存器中自动产生很多数据
点击:1194 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zrx517697809
昨天客户打来电话,说一台机器20多天没用,现在无法运行,在线监测发现D寄存器中全是数据,没有用到的寄存器中也有。最后清除程序和寄存器,重新下载调试后才运行起来。我想问下这些数据怎么产生的,和电池有关系吗?
19-05-10 13:39
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
电池灯有没有亮?在信捷PLC碰到没电是数据乱套,三菱没碰到过,我的理解是应该全部清零才对,所以第一次走了点弯路才发现是没电了。
19-05-10 17:55
2楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
断电太久了,目前我碰到的情况5U 3U还有欧姆龙的CP1E-N30DT-E断电久了就到处乱码。。买电池或者别长时间断电吧。
最后修改:
2019/5/10 19:18:30
19-05-10 19:15
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电池更换下;
19-05-10 21:11
4楼
编辑
引用
管理
goldage
没估计错的话,楼主的PLC应该出错灯是亮,不然你重新传程序都没用
最后修改:
2019/5/10 21:28:05
19-05-10 21:27
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
引用
MIC小赖
在 2019/5/10 19:15:38 发言
【内容省略】
那这个电池大约能保持多久
19-05-11 08:09
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
电池没电了不是数据全部没有了嘛。怎么会全部有数据?
电池电量处于一种临界点导致寄存器数据乱套?
19-05-11 08:43
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
zrx517697809
在 2019/5/11 8:09:42 发言
【内容省略】
购买原装锂电池,一两年没问题,但是现在高仿横行,你很难购买到原装。