主题:老款威纶通HMI(MT6100I)下载问题

点击:9213 回复:23

手里头积压了好几台MT6100i,现在想利用起来。
WIN10系统下安装威纶通官网下载的EB8000软件(威纶通新款EBPRO软件好像已经不支持此款HMI了?),打开软件看到这个版本应该是支持MT6100i机型。
具体软件版本以及组态看下图。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
现在简单组态了四个输出Y0~Y3指示灯下载后,HMI不运行,状态如下。(下载完后HMI提示好像缺少神马文件)
附件 微信图片_20190510114436.jpg
19-05-10 11:45
软件不对吧,建议楼主更换一下软件,在重新下载,
要不就升级触摸屏qs文件
19-05-10 12:24
新建后有这个型号的选择呀
附件 2019-05-10_132039.jpg
附件 2019-05-10_132149.jpg
19-05-10 13:22
型号问题,型号不对就会黑屏或者按钮和PLC不对应
19-05-10 13:30
是哦。软件中就选择的是这个型号。
19-05-10 14:56
我下载安装的这款软件中有对应型号选择。
现在问题是下载组态程序遇到了困难。折腾一天,成功下载了一次帖子里面截图所示测试程序,下载后与PLC通讯连接正常(屏上面第三个指示灯闪烁),但是组态的指示灯状态与PLC实际输出状态不符,表现出通讯没有连接的状况。大概好像是这样的:
1.HMI长时间断电后,第一次下载有可能正常下载,但是下载后组态的指示灯不更新状态
2.再次下载,HMI就会弹出缺少文件的提示,进不了界面,显示如帖子中照片
3.再次下载,EB8000下载界面就会提示“无法载入字体”
4.再次下载,EB8000下载界面就会提示“请选择正确的HMI机型”
5.再次下载,EB8000下载界面就会直接“卡死”
19-05-10 15:06
今早上班通电第一次下载成功了。(虽然成功下载进入组态界面显示,HMI上通讯指示灯也正常闪烁,但是我感觉组态的Y0指示灯没有随着PLC状态变化而变化),改动了一下Y0组态,接着下载就再也不能成功下载了。具体下载过程以及现象看前面跟帖。
19-05-10 15:56
这两个有没有勾上
附件 2019-05-10_154427.jpg
附件 2019-05-10_154456.jpg
19-05-10 15:57

引用 qjj740210 在 2019/5/10 15:56:58 发言【内容省略】

如果再不行建议你打技术支持电话问一下吧400-836-2000,今天周五了,否则要下周一才能打了。
19-05-10 16:12
估计还是你的使用问题;
19-05-10 20:09