登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问安全限位开关与普通限位开关有什么不同?

点击:2809 回复:15

近日发生机械设备夹伤人事故,已认定为操作工不停电违规打开安全门进入设备内部处理物料异常导致,上级相关部门整改检查时其中一条为:屏蔽门要采用专门安全限位开关,原为欧姆龙普通HL系列限位开关,请问关于安全限位开关有没有相关规范,具体不同点在哪里?
19-05-04 08:35
这个应该是指机械触头的就可以了吧
19-05-04 08:57
我们的设备都有安全设备,在此给解答下安全门的使用。
安全设备:安全开关、安全门锁、安全光幕、安全地毯、安全扫描仪等
基本主流制造商都有,我们用的是AB的,像易福门、西克等也都有相应产品,网络搜索也能找到相应国产产品,具体质量不清楚。
安全设备怎么使用,这是重点。安全设备的安全在于,采用安全设备信号接至安全继电器,安全继电器输出控制PLC程序运行,比如说开安全门无论怎么操作设备都不会运行,断压缩空气、液压。效果类似于急停,我们这急停也是接至安全继电器的。
希望对你有所帮助
19-05-04 09:27
普通限位开关是机械运行到开关位置是停止,并执行相关操作。安全限位开关,安装在普通的后面,是设备的极限位置,双保险。到达安全限位开关位置,设备应该立即停止断电,并报警。你们的安全门打开了,还夹到人,设备应该没立即停止报警,缺少安全控制回路
19-05-04 10:15
把门上的安全开关信号接入设备的安全回路,没有安全回路就接入启停回路。门打开设备停止。安全很重要,一条命现在需要120W左右,受伤或丢命的的员工更惨。
19-05-04 10:27
都开门了还能继续运转?
你这安全保护回路肯定是有问题的
正常配置的安全锁和安全光幕串联在保护回路上,任何一个动作设备都会立即停止!
19-05-04 11:29
现在很多配电柜都有连锁,柜门打开,内部失压保护跳闸。
19-05-04 12:11
安全开关,首先就是寿命比普通的要高。而且属于机械,带锁的
19-05-04 13:48
原设计安全门打开后,设备自动停机,关门后需重新启动设备才能运行,保护是有的,不过事故当日限位开关失灵(开关内部机械打滑常闭触点没能断开)。我想了解的是安全限位开关与普通限位开关有何不同,侧重点时什么?
19-05-04 14:30
就我用到的触头式安全限位开关,多用于升降平台边沿,防止台子压人脚,和普通限位的比,它都是双通道(两组常闭触点)的,每个通道一个回路,信号来自安全继电器,双通道触点都故障的可能性会小很多。
19-05-04 14:49

上一页下一页