主题:请教程序思路
点击:814 回复:4
楼主
管理
单单
在三菱plc中:用32个寄存器存32个数值,如果有两个或以上寄存器的数值相同,就驱动一个继电器报警,
请教用方便指令怎么做?不然比来比去的程序庞大啊
19-05-03 23:02
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
建议楼主用比较指令试一试
19-05-04 07:17
2楼
编辑
引用
管理
wy520mn1
三菱指令里,有个叫数据搜索指令(ser),应该可以实现楼主说的程序思路!!
19-05-04 08:32
3楼
编辑
引用
管理
ddt250
比较容易想到的就是变址寻址,然后用For指令循环比较。
19-05-04 08:42
4楼
编辑
引用
管理
单单
谢谢,非常可行适用