主题:请教通训问题
点击:496 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
730071133
本人刚入门,请问一下,一个触摸屏能用485同时通训PLC和变频器吗,这两个都没有232通训
19-05-03 21:28
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
协议一样应该是可以的,触摸屏具体型号呢?
19-05-03 21:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
硬件详细品牌/型号先讲清;
19-05-03 22:06
3楼
编辑
引用
管理
730071133
屏是昆仑通态的。忘了型号,小屏幕,只有一个通训口,一个usb口 PLC是s7 200 变频器是博汇之能e100
19-05-03 22:15
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
730071133
在 2019/5/3 22:15:34 发言
【内容省略】
昆仑通态触摸屏支持做Modbus RTU主站;
西门子S7-200支持做Modbus RTU从站;
博汇之能e100变频器应该也支持Modbus RTU协议
那么就可以使用昆仑通态触摸屏的485通信口同时和200PLC、博汇智能变频器进行Modbus RTU通信