主题:STEP7-400系统功能块使用的疑惑
点击:632 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
13638627953
请问:在step7中,有的系统功能块可以直接拖拽到OB1的程序中,有的又不能,这其中有什么区别?我如何将SFC64安放到OB1的程序中?
19-05-01 23:25
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
不是所有机型都支持所有的系统块,例如312就不支持SFB41,因此西门子才给出FB41的同等解决方案。
因为你没有明确你的机型,因此请在线查看你PLC的程序,只要你能看到的系统块都可以在你的程序中添加。
19-05-02 05:33
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
sfc64,time_tck可以拖的.
19-05-02 08:32
3楼
编辑
引用
管理
13638627953
谢谢2位版主的指导,我明白了。祝节日愉快!
19-05-02 08:41