登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机三相电流矢量和不为零的问题

点击:7794 回复:27

昨天巡检时发现新安装的循环水泵电机,三相电流矢量和不为零,也就是说存在微小的电流不平,这种情况有问题没有?(因为三相电压的不一样 导致三相电流正常的情况下也是不一样的。测量三相电流矢量和的方法还是有比较好的作用的)
附件 IMG_20190430_080044.jpg
附件 IMG_20190430_075927.jpg
请无视哪裸漏的旋转的联轴器!我也无能为力!
最后修改:2019/5/1 21:28:32
19-05-01 06:09
关于设备巡检大家都有什么好的经验,欢迎您分享一下。
19-05-01 06:11
0.4安,是控制部分是220伏的电流吧。测的是负载吗?看线径功率,,0.4偏差好像问题不大。
最后修改:2019/5/1 6:28:25
19-05-01 06:23
电流矢量和从没测量过,都是看三相电流平不平衡
19-05-01 06:46
巡检没有具体的规范吗?我们设备做PM都是有表格的,网里面填就是了。一看就知道符合不.
附件:SBB).xls
[本地下载]
19-05-01 07:00
楼主说的微小差距是多少,
、不大于10% ;
2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;
19-05-01 08:47
没有这样测量过,也不知如何评价其结果;
测量结果是否稳定,包括可能的换位置测量。
19-05-01 09:04
电机矢量和还没有测量过,一直都是测量的单相电流是否平衡。看看还有高人同行的解释没有
19-05-01 10:29
0.4A我觉得没有什么问题!
这里面很多因素
没有绝对的三相平衡,所以无零线的情况下,Ia+Ib+Ic不可能为0
19-05-01 12:12
这里面很多因素
没有绝对的三相平衡,所以无零线的情况下,Ia+Ib+Ic不可能为0
19-05-01 12:27

上一页下一页