我公司找专业公司做的,感觉不咋样,太挤了
19-04-30 21:15
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
接触器放歪了么
19-04-30 21:32
2楼
编辑
引用
管理
465010287
好像不太好,有点不太整齐
19-04-30 21:41
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
变频器和电箱之间空隙不够大。不知有没有满足手册中的空间要求。
19-04-30 21:46
4楼
编辑
引用
管理
fireray
这么大的变频器,这么小的空间,如果环境温度高一点尤其是三伏天,变频器可能会频繁报警。
19-04-30 22:18
5楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
太紧凑了吧,维修不方便。
19-04-30 22:54
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
配电柜用的有点小,可能为了省钱吧。
19-04-30 23:00
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
感觉元件布置有点紧凑;
不知是不是因安装位置所限,而致电控箱体积受限。
19-04-30 23:18
8楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
风扇不是一上一下,形成对流的嘛?
19-05-01 00:24
9楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
进气百叶窗应该在下面,通风扇在上面。
19-05-01 03:20