前面描述很详细了。这是建筑施工工地的生产生活及消防供水系统,不固定安装,并非一用一备。一台泵是变频恒压运行。另一台泵是工频运行星角启动。都是45kw,只是在这个工地安装调试时这个工地的电工并没有按恒压运行设置,而用了电接点压力表,由于压力都集中在管道里,造成45kw水泵频繁启动,
其实设计的很合理。平时变频运行供生产生活用,发生火警时,人工切换工频启动,不可同时工作,用同一个管网。
最后修改:2019/5/15 7:32:46
19-05-14 23:35

引用 changmike 在 2019/4/30 11:43:06 发言【内容省略】

这难道不是正常的水泵放置方法吗,电机在上,叶轮或涡轮在下,电机风扇向上散热好?防止水通过转轴进入转子?这样放置能产生更好的工作状态?好吧,我只是肤浅这么理解,从没见过供排水系统水泵是其他放置方法的,只见过电机传动装置有横直的,小型潜水泵不算。
19-05-15 23:51

引用 老兔子 在 2019/4/30 20:11:24 发言【内容省略】

没错,一个是电接点压力表,电接点厚度比远传高出几乎一倍,另一个是生料带。
19-05-15 23:56