主题:关于施耐德ATV312 变频器 modbus 通讯 地址的问题。

点击:6074 回复:18

引用 bnnyygy 在 2019/4/30 21:55:46 发言【内容省略】

不止这本有!
19-04-30 21:57
somove上啥都有好像。。。还在下载ATV312的 DTM文件。。真的好方便啊。。
附件 】WZ4BESZC2PUQ%PP{G3QOQV.jpg
19-04-30 22:35

引用 bnnyygy 在 2019/4/30 22:35:05 发言【内容省略】

就是!就是!多方便!
19-05-01 06:16
下午整理完毕,欧姆龙CP1E与 施耐德ATV312 变频器通讯调试完成。
用到的是USB转串口 232转485转接头,串口调试工具监视。
目的:可以设置频率,读取给定频率,母线电压,输出电机转速(根据变频器设定的额定转速来的),以及故障代码读取。
启动段子还是LI1 - +24V 短接。
参考手册
PLC:CP1E_CPU单元操作手册_W480-CN5-01.pdf.
变频器手册:1,SCDOC1272,ATV312安装和编程手册-CN(100804 软件升级后).PDF.
2,ATV31变频器Modbus用户手册 CANopen 用户手册.PDF.
3,ATV312_communication_variables_EN_V1.pdf.
感谢楼上的大神提供。
PLC硬件,用的选件板,设置如图:
附件 PLC设置.jpg
变频器设置:对比初始设置不一样的地方
附件 2.jpg
PLC程序部分:
附件 PLC程序.jpg
PLC程序:
附件:
[本地下载]
此贴终结。
19-05-04 20:48
施耐德ATV系列变频器  通讯起始地址,速度给定8502  速度反馈3202  电流反馈3204
19-07-01 15:46
找了半天,总算找到这个好东西
19-08-19 22:39
不错,学习学习!
20-12-10 17:31
我们这些菜鸟真的需要各位老师这样的帖子,有始有终,详细说明,带程序,谢谢各位老师
20-12-12 10:00
你好,您找到通讯地址了吗?
24-05-09 18:19