主题:台达vfd-S变频多段速问题。
点击:1862 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
台达vfd-S变频多段速问题。
已设置变频的M0为正转启停,M1为反转启停,M2为复位。
M3,M4,M5位多段速端子。
设置P5-00=5 ,第一段速度
设置P5-01=10 ,第2段速度
设置P5-02=15 ,第3段速度
但我导通M3和M0变频并不是以5HZ运行,而是其他段的速度了,是否因为M3~5没组合对的原因
19-04-27 22:49
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
M3~M5功能定义的参数先查看一下;
19-04-28 06:26
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
不是第一段那是哪一段,是不是设置错了
19-04-28 08:08
3楼
编辑
引用
管理
ddt250
2-00:d0
2-01:d1
最后修改:
2019/4/28 8:24:36
19-04-28 08:09
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
4-06
4-07
4-08
这三个参数要分别看下是不是设的d7 d8 d9';
19-04-28 08:38
5楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
是的,但这3个参数我已设定好
19-04-28 12:25
6楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
这2个参数也设定了的
19-04-28 12:56
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
单M3为ON时速度具体是哪一段的设定值?
19-04-28 17:15
8楼
编辑
引用
管理
学习啦啦啦啦
变成第6段了,35hz
19-04-28 17:20
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
d7 d8 d9设的顺序看一下;不行就初始化后重设;
19-04-29 07:43