主题:塑壳进出线问题

点击:1762 回复:15

安全最重要!
我就遇到过下进线还没有标示的。还好检修的时候验电了!
这种情况看着火大!
19-04-26 20:25
我是根据标记接线的,但也是见过进口的柜子,也是用西门家的开关,但人家竟然是下进线,有点莫名其妙
19-04-26 21:56

引用 goldage 在 2019/4/26 21:56:02 发言【内容省略】

正常。有些框架式万能断路器是可以下进线的。
19-04-27 11:40

引用 1015163464 在 2019/4/25 22:29:29 发言【内容省略】

不能接反,安全第一,一般都是上进下出……
19-04-27 23:02

引用 goldage 在 2019/4/26 21:56:02 发言【内容省略】

有不少塑壳断路器是可以下进线的
19-04-28 18:47
确实是有见过不少下进线的断路器!