引用 2537658335 在 2019/4/28 12:33:57 发言【内容省略】

这个答案是最优解,纠正一下,这个指令没有主从站之分,第一台可以PUT/GET第二胎的存储区,第二台也可以PUT/GET第一台的存储区,两者可以同时进行,也就是全双工的。
楼主要理解不了可以按主从站理解,另外一台只接受第一台的读写访问即可。
19-04-29 08:21
谢谢您的指导!
对于2个200smart通过GET/PUT通讯,我的理解是这样的:两个PLC之间确实是没有主从之分,可以相互读写另一个PLC的寄存器,在哪一个PLC里使用GET/PUT向导指令,就在哪一个PLC里定义好数据交互区域,另一个PLC直接使用对应区域寄存器就好,无需再重复使用GET/PUT向导。这样理解,是对的吗?
19-05-03 17:59