主题:如何通过网络实现两台plc的相互控制
点击:1929 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
shandalu
如题 西门子smart 20
19-04-25 14:00
1楼
编辑
引用
管理
jint
如题,请楼主详细描述您的问题。新手应该给人留下良好的印象吧……
19-04-25 15:01
2楼
编辑
引用
管理
goldage
楼主的意思是相互控制?确定?应该有主次吧
19-04-25 21:47
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
是在同一个局域网,还是广域网?
这个要说清楚啊,还有配置啥的。。
我估计是同一个局域网吧
19-04-25 22:04
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
相互控制的意思是?
A的输入控制B的输出、B的输入控制A的输出?
最简单的就是用Modbus TCP了,一个做客户端、一个做服务器
19-04-25 22:51
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
应该就是两个PLC实现位元件和字元件的信息交换吧。
19-04-25 23:12
6楼
编辑
引用
管理
shandalu
这么说吧 在局域网内有两个控制柜 都装有plc 用一个柜子上的按钮 控制另一台柜子的电机的启停 电机故障的话 第一个柜子收到报警
最后修改:
2019/4/26 17:13:01
19-04-26 17:11
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
shandalu
在 2019/4/26 17:11:27 发言
【内容省略】
那就用Modbus TCP就可以实现的!
19-04-27 17:24
8楼
编辑
引用
管理
346953791
记得smart 带网口的也支持S7连接的。
19-04-28 09:12
9楼
编辑
引用
管理
2537658335
两个smart200 PLC在同一局域网内,主站通过GET/PUT向导定义数据读写区域,从站不需要使用GET/PUT指令,直接调用主站定义的区域地址即可
19-04-28 12:33