主题:电机140A电缆选择35*3+16的感觉有点小
点击:3088 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
李东泽
电机140A电缆选择35*3+16的感觉有点小
个人认为因为是变频器控制,应该凑合,关键是才30米的距离,如果在长了估计就不行了
19-04-25 08:50
1楼
编辑
引用
管理
超级大手
三十米应该没问题,
19-04-25 09:18
2楼
编辑
引用
管理
秀空
按书计算是小了,带变频,距离短应该可以。
19-04-25 09:32
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
为什么要+16?应该35平方*4吧?35的截面电缆,我也觉得不小,应该可以了。
19-04-25 09:45
4楼
编辑
引用
管理
HabeRkbMGcUw
35短距离没问题啊,不用担心
19-04-25 10:17
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是新敷设线路,还是在用的设备;长期的运行电流大概是多少,敷设方式。
若是在用的设备,可以观察其运行情况。
19-04-25 10:45
6楼
编辑
引用
管理
1530694073
带变频短距离可以啦,够用
19-04-25 10:50
7楼
编辑
引用
管理
fmsh12
35+25吧
19-04-25 10:51
8楼
编辑
引用
管理
fmsh12
地线不能小于相线的一半吧
19-04-25 10:52
9楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
我选的话会用50mm2的,除非硬要压成本或没合适的线可用。
19-04-25 12:46