结构文本编译时,一直报未定义标识符ror,请问这个ror怎么用?
19-04-24 22:32

引用 easyX5XA 在 2019/4/24 22:32:39 发言【内容省略】

1、论坛多次强调过了,询问欧姆龙问题需要说清楚欧姆龙的机型,不同机型的欧姆龙PLC之间指令差异很大。
2、ROR指令:
ROR(要执行移位的目标寄存器,要移动的位数)
附件 workpicture1.jpg
附件 workpicture2.jpg
3、附档中为CJ1M编写的相关例程。
附件:
[本地下载]
Good Luck~
19-04-25 09:21
手册上应该很详细啊
19-04-25 13:08
也刚开始学欧姆龙,感觉有好有坏,st就感觉很方便计算,然后运动控制就很麻烦,所有参数要计算,用的是cp1h
19-07-04 20:56
不同机型的欧姆龙PLC之间指令差异很大。??
还没遇到,谁能举个例子
19-07-05 11:58

引用 蜀中之首 在 2019/7/5 11:58:17 发言【内容省略】

你的欧姆龙玩的太少了。
去了解一下CP1H和CP1E对于TST指令的差别。
19-07-06 05:31
与其说差别,不如直接指出差别在哪里