手头有台三菱FX1S的PLC,硬件坏掉了,想把里面的程序弄出来 有什么办法吗
19-04-23 21:48
电源坏了?
19-04-23 22:10
没有办法修复就拆机读取芯片程序。
19-04-23 22:16
看里面具体哪块板坏了,如果CPU板没坏,可以更换或维修其它板后使用,也可以读出程序。
19-04-23 23:33
先修好才能上传用户程序,
19-04-23 23:43
需看硬件坏的程度和部位。
类似于3楼说的情况,就可以读出程序;2楼所说,不知有无实例,有无注意点。
19-04-24 04:29
哪里坏了可以判断吗?
19-04-24 05:53
一共3张板;
CPU板坏了就别想了;
电源板坏了好办,修了或找其它1S上的板换过来;
I/O板坏了一般对读写程序没什么影响;
19-04-24 06:07
换了试过了,是CPU板坏了,有办法吗
19-04-24 09:25
你好,请问要怎么拆机读程序