主题:新手学PLC 西门子s7-300 PID控制 FB41功能块 问题求助
点击:1000 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
额oYiLIsFWoy
FB41 功能块 两个输入
PV_IN 这个据我了解可以使用FC105转换输入模拟量为工程量输入
PV_PER 这个看手册应该是模拟量直接输入
其他设置一样 (PVPER_ON 已对应)
输出是一样吗
19-04-23 12:20
1楼
编辑
引用
管理
额oYiLIsFWoy
一定要将输入模拟量转为实数才能进行PID控制吗
19-04-23 12:21
2楼
编辑
引用
管理
额oYiLIsFWoy
就是FB41能实现工程量的比较(转换后)
也能实现模拟量的直接比较(PID控制 不转换)吗
最后修改:
2019/4/23 12:31:58
19-04-23 12:30
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
可以模拟量直接输入
19-04-23 14:08
4楼
编辑
引用
管理
额oYiLIsFWoy
谢谢大佬 我想再问下 这两种方式 在同一PID控制过程中 除了模拟量输入的给定方式不一样 其他参数是一致的吗 是不是给定量也不一致
最后修改:
2019/4/23 14:32:47
19-04-23 14:26
5楼
管理
拾荒者
该帖内容不符合相关规定!