登录
首页
变频器论坛
英威腾变频器
回帖
发帖
正文
主题:英威腾GD3000变频器报加速过电流和恒速过电流怎么解决?
点击:4182 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
食色幸也
现在在用GD3000的变频在生产调试过程中报加速过电流和恒速过电流,原先用的v/f直线型重载情况下无法启动,报过流,现在改为v/f曲线型,但有时候还报以上故障要怎么解决?
最后修改:
2019/4/22 9:32:23
19-04-20 16:17
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
变频器功率多少?电机功率多少?故障时电流电压多少?实际负载情况如何?矢量模式有没有自整定?V/F模式曲线有没有调整?什么都没有,怎么回答!
19-04-21 07:53
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你带的什么负载呀,是不是电机负载不稳定呀。
19-04-22 22:08
3楼
编辑
引用
管理
食色幸也
问题已解决谢谢
19-04-24 09:13
4楼
编辑
引用
管理
jint
引用
食色幸也
在 2019/4/24 9:13:26 发言
【内容省略】
您是怎么解决的?方便将解决办法说出来大家学习一下吗?
19-04-24 09:31