登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么在电动机外壳还设置有接地专用螺丝?

点击:6761 回复:16

电机接线盒里是有接地螺丝的,
为什么在电机外壳还设置有接地螺丝?
19-04-19 00:43
想来,至少提供了一种选择。
当保护线与电源线一起敷设时,接线盒内的接地螺丝提供了方便,但该接地线的连接,是被遮盖了的,不能明显地看到;有时安全检查,会以为没有连接接地线,而要求重新在外部连接。
当保护线是另外敷设时,由于保护线的连接、要求有专用的螺钉,这时外壳上的接地螺钉,就发挥了作用。
不知这种设置,是从实践中考虑到的,还是有标准方面的规定。
19-04-19 06:34
应该就是如楼上所说了,接地线与电源线共一条电缆时接里面的,接地线另外接时可以接外面的,多一种选择更方便
19-04-19 07:36
我的理解是双重接地保护
接线盒内的接线地线是从远处来的,要考虑线路故障问题。
电机外壳接地很直观的看出接地情况。有绝缘不良或者短路时电流可以很快的导入大地!
19-04-19 08:23
如果两个接地螺栓的接点是一个导体,那是提供了两个接地点而已,如果两个接地螺栓的接点不是一个导体,而是两个间接的导体。比如,一个是接线盒的壳体,一个是电机的定子外壳。那就要两个必须都接地才好。
19-04-19 09:25
4楼说的也是一种情况。
如果可以,楼主可给出电机图片、铭牌等,看具体是什么情况。
19-04-19 09:53

引用 kdrjl 在 2019/4/19 9:25:56 发言【内容省略】

您说的这个是一个细节,,,
有道理!
19-04-19 12:31
因为这个出过事,所以发现有时候内部接线盒那个接地点,不可靠。仅此而已。
19-04-19 13:28
电气接地和设备外壳保护接地,各有功能。
19-04-19 17:02
多点接地,确保安全
19-04-19 18:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯