主题:卫生间排风扇一开,房子的漏电断路器就跳闸
点击:6512 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
家里的卫生间排风扇一开,房子的漏电断路器就跳闸!其他的开关打开没有异常!
目前就是不开这个排风扇了。
请教下怎么解决?
(备注:本人是设备管理的,不是专业电工。)
19-04-18 07:59
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
那就是排风扇漏电了?
19-04-18 08:10
2楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
这个用什么方法怎么确认?家里没有多的没有排风扇换。
19-04-18 08:22
3楼
编辑
引用
管理
799676754
可能是风扇电机的线圈烧短路了,也有可能是风扇的供电线路漏电了。
19-04-18 08:31
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
先把排风扇的线拆了,如果不跳了,就确定了
19-04-18 08:32
5楼
编辑
引用
管理
1530694073
说明家里卫生间排气扇线路有问题,查查
19-04-18 08:33
6楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
拆了,按开关也不跳了。
19-04-18 08:40
7楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
怎么查,要万用表吗?
19-04-18 08:41
8楼
编辑
引用
管理
wlhtjjh
安装时借用了其他回路零线
19-04-18 08:41
9楼
编辑
引用
管理
卢学斌
换排风扇呗!
19-04-18 08:49