主题:FX5U PLC 编程,程序中走位置和回原点这样写可以吗?

点击:6252 回复:6

各位老师,我在用fFX5U PLC 编程,我程序中走位置和回原点这样写,可以吗?请指教
附件 IMG_20190416_134049.jpg
附件 IMG_20190416_134039.jpg
最后修改:2019/4/16 15:00:08
19-04-16 13:42
我先问你是怎么写进去的,这完全不对啊
附件 QQ截图20190416134732.jpg
19-04-16 13:47
我那个进行程序检查,无错误也
19-04-16 22:09
只要确定轴是空闲的就能回原点了
19-04-16 23:36
我可以这样写吗
19-04-18 12:45
可以这样写,FX5U对于定位相关的指令,通常有两种模式,一种是FX5U模式,另外一种是兼容FX3U模式,指令格式可以写成和FX3U一样的