目前的问题在于现阶段的反转功能,一点启动软启动器面板直接报过载/过流故障,而将电动机线反相后再用正转按钮启动倒没问题。
看了下启动回路软起动器的启动命令和接触器的通电命令都是由同一个几点起来实现,感觉欠妥,应该由接触器的动作信号来控制软启动器的启动命令或许更好,已将意见传达给厂家等落实。
另外两点意见
1)就是两次启动间隔时间的控制建议设置在10分钟以上,软启动器无法实现的话就加时间继电器
2)将停车模式更改为自由停车,我是担心正反转切换时像一拖多启动一样,使用软停车会出现缺相问题引起麻烦。