登录
首页 绘图设计软件 EPLAN
回帖 发帖
正文

主题:关于EPLAN操作疑问,请求解答。

点击:2197 回复:8

本人在EPLAN画图中遇到的几点问题,想咨询。
在编辑元件的时候一般双击就会显示该元件属性,但是不知道点哪儿了每次双击出来的都是属性(全局),该如何设置。
附件 360截图20190415130853684.jpg
(该问题我找到原因了,因为改名字也有全局和元件,我改了全局所以都变了)有的时候想改n6或者什么的名字,有的时候n5 啥的可能一起随着更改了。好像是有关联一样。想新添加都不行了。如何处理?
附件 2.jpg
我画的一只继电器线圈和开点为什么没关联,名字是正确的啊,是不是选型上不能错误啊。这个如何是好?  头大
附件 333.jpg
附件 4444.jpg
最后修改:2019/4/15 13:56:27
19-04-15 13:15
在选项里 把属性(全局)点掉
19-04-15 15:44
你看下对象的功能号 位置号 设备标识符是否一致 你属性全局改线圈的名字看 常开点会不会跟着修改 你画图时可以先建设备 在设备导航器了拉出想要的符号肯定不会出现关联不上的问题
附件 3012d750ef395e7e02243d395b69149.jpg
最后修改:2019/4/16 7:49:20
19-04-15 15:48

引用 1531952459 在 2019/4/15 15:44:09 发言【内容省略】

没有您说的那个
19-04-15 17:27
楼主画的这个符号是直接复制粘贴还是其他的方式?我怀疑楼主的画图手法不对因为我也出现这种情况
19-04-15 19:06
看一下,是不是这样的做关联
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
最后修改:2019/4/15 21:20:43
19-04-15 21:20
不是第一个吗
附件 0a17f9f6983167862639373766a7828.jpg
19-04-16 07:44
楼主说的设备标识符没有关联参考,是刚接触EPLAN不熟悉的原因,EPLAN主张面向对象的设计模式,你可以试着这样操作:

图片
查看大图

当然你也可以打开设备属性后,更新部件后刷新关联参考,但那绝不是提高效率的操作,优秀的设计师,应该在选择设备后,再来用它。
比如你需要设计个电机启动的电路,你肯定要先想好用什么型号的接触器和保护器了,先把型号确定下来,在图纸中插入设备,然后再来调用该接触器的触点才是。
最后修改:2019/4/16 8:16:53
19-04-16 08:09
关联参考我都是隐藏的,那玩意在软件里是绿的,图纸一打印就黑了,整个图纸要都有这玩意根本没法看,如果非得用这玩意,建议使用CTRL+B将其分解,然后摆放在比较合适的位置。
19-04-16 13:08

工控新闻