登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:两台变频器如何实现做追踪同步操作…
点击:3479 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
13360663444
一台变频器做主机,带动一条长百米链条,以40HZ做环绕运动…
另一台变频器比速不一样,带动1米多链条,要追随主机的速度,使两台变频器输出链条的速度达到几乎一至…
实际运行中,链条会一快一慢的运转,随速度和阻力的变化,会使变频器的频率不变时也会快慢无规律…
请问大神们,是怎么做的?…
19-04-14 20:56
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
变频器上加编码器反馈,或者输送带上加测速装置
19-04-14 22:06
2楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
试下主机速度控制输出AO信号给从机AI,从机做力矩跟随,或者下垂控制,实在不行变频器厂家一般有配套同步卡,最后不行再照1楼那样。
19-04-15 08:33
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
一台电机带动一条长百米链条,链条会一快一慢的运转,随速度和阻力的变化,会使变频器的频率不变时也会快慢无规律
这个应该是属于机械上的问题,如果这个改变不了,可以从变频器的输出频率采样或者直接在传动部位采样主机速度,但这两种方式都是滞后的了,最好是从源头解决。
19-04-15 08:49
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
问题没说明白吧?是想追踪两个电机的输出线速度一致?这需要先速度测试的传感器。然后两个电机针对同一个线速度实时控制、比较、修正。
19-04-16 13:51
5楼
编辑
引用
管理
goldage
要同步前面的,后面的需要得到前面的实际运行速度信号来做依据,这个还要和实际的机械安装有关,电控只是其中一个部分
19-04-16 23:06
6楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
用PID控制,总不至于被控的一台发现速度慢了,立即加速,发现快了,立即减速吧,总之一句话,就是提前动作,也就是说PID控制。
19-04-17 14:06
工控新闻
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
和利时与麒麟软件达成战略合作
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
更多新闻资讯