用作cclink网络的第三个从站八点输入八点输出,输入有但无法输出。其他从站输出正常
19-04-12 19:37
主站是用什么?输入输出对应的用什么地址?
19-04-12 21:59
主站用的3uPLC加cclink模块
19-04-13 09:18
3u_16ccl_m
19-04-13 09:22
FX3U-16CCL-M做主站,那第三个站的输入和输出要在手册中找到对应的缓冲区编号
19-04-13 23:30
按手册写的但还是不输出
19-04-14 08:15
输出用的是哪个缓冲区?是H165吗?
19-04-15 09:41
用的h164.165也试过但还是没有
19-04-15 10:05
那你输入有信号,对应读取的地址是多少?
19-04-15 21:34
弄好了,找技术支持问了问,地址范围有问题按说明书上的写不对。