登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:AJ65SBTB32-16DR三菱远程io模块
点击:957 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
1033223480
用作cclink网络的第三个从站八点输入八点输出,输入有但无法输出。其他从站输出正常
19-04-12 19:37
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
主站是用什么?输入输出对应的用什么地址?
19-04-12 21:59
2楼
编辑
引用
管理
1033223480
主站用的3uPLC加cclink模块
19-04-13 09:18
3楼
编辑
引用
管理
1033223480
3u_16ccl_m
19-04-13 09:22
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3U-16CCL-M做主站,那第三个站的输入和输出要在手册中找到对应的缓冲区编号
19-04-13 23:30
5楼
编辑
引用
管理
1033223480
按手册写的但还是不输出
19-04-14 08:15
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
输出用的是哪个缓冲区?是H165吗?
19-04-15 09:41
7楼
编辑
引用
管理
1033223480
用的h164.165也试过但还是没有
19-04-15 10:05
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
那你输入有信号,对应读取的地址是多少?
19-04-15 21:34
9楼
编辑
引用
管理
1033223480
弄好了,找技术支持问了问,地址范围有问题按说明书上的写不对。
19-04-18 20:58