登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:富士变频器

点击:772 回复:7

今天厂里有一台富士FRN15P11S-4JE,开机频率从0HZ升到45HZ时,电压能升到400V,可是过了45HZ就降到220V,用钳形表测变频器能输入20A电流,输出40A电流,这是变频器那个元件坏了
19-04-10 21:49
400V电压和220V电压的数值是面板显示的数值还是手上仪表测试的数值?手上仪表测试变频电压是否准确?电压下降220V时频率是否下降?电机转速是否变慢?FRN15P11S-4JE是否是15KW功率?手上钳形表测量变频电流是否准确?40A输出电流是否是负载过重?是否是过流失速现象?…
19-04-11 00:07
参数恢复出厂值后再设置下试试看;
19-04-11 07:57
变频器不是可以看电流吗?可以的话去掉负载空转起动观察下电流变化
19-04-11 08:25
节能模式
19-04-11 16:20
P11默认H10=1即节能模式打开,不想使用可以把H10=0即可。
19-04-11 19:27
这个节能模式,在什么状况下会开起来啊
19-04-11 21:43
在H10=1的情况下,频率到达设定值后即开启自动节能模式
19-04-12 09:35

工控新闻

更多新闻资讯