登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX3G型号,采用fx3u-485adp-mb模块,与传感器的485接口,数据接收问题

点击:1472 回复:12

采用的PLC型号及传感器的通讯格式见标题和图片,应该发送的数据格式和接收到的数据格式清楚,但是不知道该如何发送和接收数据,需要使用什么指令,请各位大拿提点一下,最好能有示例,拜谢。
19-04-10 17:17
附件 IMG_6132.jpg
19-04-10 19:53
这个应该用RS指令吧!
19-04-10 21:05
附件 1036581E83EBE184ED8EC5487D3A4963258.jpg
就这样,没说清楚呀具体的协议
19-04-11 08:26
是的,产品说明书就是这样定义的。数据格式知道,但怎么在PLC中设置不清楚。想使用特殊寄存器进行通信设置,但操作手册上没看到相应的参数设置。所以现在糊涂了,不知道怎么进行收发信号
19-04-11 08:59

引用 呱呱呱vaCocN 在 2019/4/11 8:59:55 发言【内容省略】

通信参数设置正确的情况下!在你知道从站地址的情况下!你用串口通信调试助手发送从站地址,看看从站是否有返回???
19-04-11 09:05
现在串口设置不知怎么设置,波特率9600,数据位8位,无效验,停止位1位,但说明书中D9的数据识别位怎么设置?我用调试助手都试了,没返回数据
19-04-11 10:09

引用 呱呱呱vaCocN 在 2019/4/11 10:09:02 发言【内容省略】

再没有其他资料了吗?
19-04-11 11:14
你用RS来做就可以了 走MODBUS-RTU方式
19-04-11 13:19
联系了好久,连接上了厂家,问支不支持modbus,那边技术说不支持。用串口调试助手进行调试的时候,效验位要设置为mark模式,这种模式在PLC的modbus通讯格式设置中好像没有
19-04-11 16:10

上一页下一页

工控新闻