登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:48V直流电源电压的变动范围是多少

点击:5363 回复:21

设备有一器件是48V直流电源电压驱动的。
器件的输出突然不稳定,找不到原因。就检查电源发现电压为47.9V,就调节为48.2V就稳定了。
附件 开关电源1.jpg
附件 开关电源2.jpg
附件 规格.jpg
在网上没有找到48V直流电源电压的变动范围是多少的规定。
附件 Screenshot_20190410-111606.jpg
哪位知道的告诉我一下。
最后修改:2019/4/10 12:54:07
19-04-10 12:53
0.1/48=0.208%,应该是巧合吧,否则也太娇气了。
19-04-10 13:35
47.9应该不影响啊表情
19-04-10 13:37
呵呵;这款官方给定的数据:输出电压调节:DC38.4~52.8V;
附件 HWS150-48-A-14.jpg
19-04-10 13:51
这个数据怎么查到的?说明书有的吗?
19-04-10 14:46
计划过几天再调节回去47.9V看看,验证下是否和这个有关。
19-04-10 14:47
这个应该是你设备有问题,开关电源在额定电压内上下调节电压高低输出都是正常……比如数控车床的系统的电源5v和24v供电,你把电压调的太高比如27v或者太低比如21v了,系统就可能报警了……
19-04-10 15:10
按你的描述,不是开关电源的事;而是负载方面的原因;
这款电源输出可调范围还是比较宽的;
19-04-10 15:51
带的什么设备呀?
19-04-10 19:06