登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:PLC出毛病了吗

点击:1423 回复:20

今天遇到的一个怪事,机器手动动作每个工位正常,自动时Plc的输入输出指示灯全不亮,上位机提示通讯错误,不知道怎么解决,请教朋友们如何解决
附件 IMG_20190409_173108.jpg
附件 IMG_20190409_173102.jpg
19-04-09 19:39
楼主外部接线的电源有吗?楼主的PLC输入和输出接的是24V,还是其他,检查一下,机器的接近开关之类的亮吗
19-04-09 19:50
有开关电源,重启了又正常,但是一启动故障依旧
19-04-09 19:53
Plc的输入接内部24v电源,输出接的外部24V电源
19-04-09 19:55
输入是不是有短路的地方
19-04-09 20:17
手动是否经过了PLC;
电源是否正常,外接元件、线路有无故障(影响到电源的)。
19-04-09 20:30
手动时正常?程序坏了
19-04-09 20:31
电源存在短路保护啊,仔细检查电源部分,电源保护出错灯也是会亮的
19-04-09 20:41
说明电源被保护了
观察工作到那个部件时出问题
19-04-09 20:51
PLC报警了,只接电源二根线,其它线都不要接看是不是正常,还是这样就硬件问题了;
19-04-09 21:32

上一页下一页