登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC与E70变频器485通讯问题

点击:777 回复:9

三菱PLC F1n-40MR连接E700变频器,不能通信。通信连线检查了,变频器数据重新输了,没反应。哪位师傅指导一下。
19-04-09 15:55
比如你用的什么通讯?
比如你PLC编了什么?
比如你变频器设置了什么?
比如你通讯线数据测试有什么?
比如你有没有第三方软件测试?
19-04-09 17:24

引用 2786063645 在 2019/4/9 15:55:24 发言【内容省略】

三菱E700变频器支持Modbus RTU和计算机链接协议,不知道你变频器设置的是什么通信协议?
另外不能通信,最好把PLC程序也发出来!
19-04-09 17:58
是以前好好的,现在不能通讯?还是刚做的一直就没通讯上?
19-04-09 18:38
建议楼主上传你的程序照片,还有就是参数设置,这样大家好分析
19-04-09 19:17
不会是通讯速率设置不对吧,最简单也是最容易误导的错误
19-04-09 21:10
版主,我有一个三菱和台达变频通讯的问题帖子,麻烦帮我看一下,
遇到问题是:我想要读取变频频率,但我发送和接收到的数据一样!!
帖子请看我主页第一个
19-04-10 11:01

引用 goldage 在 2019/4/9 21:10:25 发言【内容省略】

所以需要楼主把相关的发出来才好分析!
19-04-10 21:07
这个玩意不写程序了。。OUT了,直接参数设定设定拉倒
19-04-16 13:35

引用 2786063645 在 2019/4/9 15:55:24 发言【内容省略】

楼主这么久了,问题解决了吗?
19-04-16 23:18

工控新闻

更多新闻资讯