如图,我plc没有连接步进驱动器,运行plc后pls2一直不复位为什么
19-04-09 14:00
附件 QQ图片20190409135803.jpg
19-04-09 14:01
1、你可以尝试将A280.03由边沿检测改为普通触点。
2、通常的类似程序的编写:
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
19-04-09 15:38
还是不行啊,不是因为我没有连接驱动器的原因吗
19-04-09 16:08
是不是数据错误,PLS没执行
19-04-09 17:26
正好这几天我也在用OMRON步进,与你用没用驱动器没关系,至于究竟是什么原因,你可调用内存D查看一下
19-04-09 18:25
还有,是否A280.03有问题,我也没用起来,最终我换用A280.04,不过A280.04正好与03相反,你可用它的常闭,效果一样。
附件 截图.jpg
19-04-09 19:05
没有错误执行了,输出点都是亮着的
19-04-10 08:33
请见下图,调用PRV指令,查看输出脉冲,是否与预设的一致?
附件 截图.jpg
19-04-10 14:13