主题:QD75D零点信号接线。
点击:1747 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
等等pUOQlenw
QD75D4N的零点信号为什么接差动信号?接开集电极信号是否可以?
19-04-08 17:47
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
零点信号有两种,可以接集电极的。
19-04-08 18:39
2楼
编辑
引用
管理
1143158441
伺服驱动器上是有两种方式,差动与集电极,定位模块一般都是差动的,集电极的话注意电压范围
19-04-08 19:16
3楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
都可以的。
19-04-09 08:30
4楼
编辑
引用
管理
等等pUOQlenw
感谢解答!