主题:用窄的漏保断路器替换常见1P+N漏保断路器是否合适

点击:3476 回复:20

引用 gk_0 在 2019/4/9 7:46:27 发言【内容省略】

好像没有用的,可能是铺线妨碍,或没考虑在灯线加东西。
19-04-09 08:17
DPN是可以的,看使用地方分断什么的,网络频繁重启为何,加个时控开关不行吗
19-04-09 13:18
真是为了重启,换个猫就是了表情
19-04-09 13:36

引用 蜀中之首 在 2019/4/9 8:13:34 发言【内容省略】

这个我明天看看
19-04-09 20:07

引用 蜀中之首 在 2019/4/9 8:13:34 发言【内容省略】

施耐德占1个位的漏保L/N是可以同时断开的,但因其体积小,不容易做到大电流(25A以上,与散热有关),所以通常用于20A以下负载线路,如果用于大于20A以上负载线路,寿命会受影响,得不偿失,所以不建议用于大于20A以上负载线路。
附件 3a9e01e4fc9ebbe366b7bda5eec5b1190052c03c.jpg
19-04-09 20:22
如果不想凿墙的话就按照楼主的方案来吧!
其实凿墙也费不了多少事,切割机也就半小时的事!
19-04-09 22:03
不是简单换箱,还有装饰,装饰上还有WiFi时钟,不想给自己找事。
本来只是一个怎样重启猫的事,忽悠他一下,实验新东西,以后可以用的地方多了表情
19-04-09 23:28
这种窄两匹型或DPN型不论是开关或漏电保护电流建议小于15-20A以内并用于阻性负载,合闸一般没问题,分断能力不行。进口施耐德也不过如此。
19-04-10 21:45
这类断路器几年前发展到第五代,西门子也有标识32A产品,应该没问题吧
当然,一般家庭用,20A够了(一路)
这2天饿补很涨知识,整理后共享
19-04-11 10:04

引用 蜀中之首 在 2019/4/11 10:04:23 发言【内容省略】

我们往往都忽略了一些开关的分断能力。其实这一项很重要。2018年。在黑龙江旅游学院和道里区监察委建筑工地多次出现由于分断能力不行造成开关损坏。就是这种窄两级的,电流都在十几安以内。合闸时没有多大的飞弧,分闸时就不行了。灭弧室不够用。几次就坏了。