这个有问题吧。新的怎么可能这样。退了吧
19-04-08 17:28

引用 lliu1978 在 2019/4/8 12:11:13 发言【内容省略】

建议开盖检查一下。
这种现象是内部冒烟烟熏过的现象。可以靠近用鼻子闻闻,是不是有绝缘漆的焦臭味。
19-04-08 20:29
看这个样子里面存在过过热的状况,难道没跳闸么,估计是废了吧,这个有时候难说的,供应商有时候会说是你缺相造成的
19-04-08 21:08
用绝缘测试仪测一下
19-04-08 21:52
找供应商给解释,我们从电动机里面拆出过指甲盖大小的玻璃片,咋问厂家都不说哪来的,给换了电动机。
19-04-09 03:17
估计是接电实验时,接线柱间因毛刺短路所致。
19-04-09 18:46
新电机还是找经销商吧。
19-04-09 18:55
碳化了,换吧。
19-04-09 23:45

引用 qifengxiugu 在 2019/4/9 18:46:12 发言【内容省略】

厂家也是这么说的!风机厂家采购电机安装后测试时接线发生短路造成的!
19-04-10 07:47
应该是使用过的!~
19-04-10 08:23