登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:3u通讯台达变频读取频率还是没反应!!救救孩子

点击:1382 回复:15

3u通讯台达变频读取频率还是没反应!!RTU!!!救救孩子,
能正常通讯控制变频正反转,写入频率。读变频参数就是不行,接受的数据都是0!!!
crc检验码没有算错,发出控制信号,变频没有报警,接受完成标志位我也用了,数据也进行了转存。
可为啥接受的数据是0啊。。。T_T
附件:
[本地下载]
19-04-05 22:15
多次发出求救,希望大家能帮我解决问题,度过难关,感恩有你们!
19-04-05 22:16
前几天上传一个台安的变频器和三菱通讯,你看下在案例,你那个有什么不同,然后你总比较一下,
19-04-06 00:59
PLC数据类型对吗
19-04-06 07:02
看了一下没发现什么问题。
116那段是做什么用的?
附件 Snap1.jpg
19-04-06 11:44

引用 蛇会大学 在 2019/4/6 11:44:13 发言【内容省略】

116那段我是想要看看数据有没有成功转存过来,既然程序没问题那为啥读取不成数据,而我控制正转又可以啊!
19-04-06 18:44

引用 qq362176248 在 2019/4/6 7:02:44 发言【内容省略】

是需要用什么类型呢,求指点
19-04-06 18:44
监控D30~D39有没有数据
19-04-06 19:17
给你一个简单的解决方案希望有帮助,http://m.gkong.com/bbs/465291.ashx
19-04-06 22:05

引用 学习啦啦啦啦 在 2019/4/6 18:44:44 发言【内容省略】

116步开始的那段程序没有吧!你是Modbus RTU协议
最后修改:2019/4/7 20:35:17
19-04-06 22:56

上一页下一页