主题:泡水电缆接头处理

点击:3491 回复:29

引用 jiouai84 在 2019/4/6 14:01:31 发言【内容省略】

感觉冷缩与热缩差不多,只是热缩要用火烤https://v.youku.com/v_show/id_XMTUyNDAwMDA4MA==.html?from=s1.8-1-1.2
19-04-06 19:23
接头处在怎么处理感觉都有隐患,为何不做架空处理!
19-04-07 09:49
电压多高?
19-04-08 09:19

引用 zq3076 在 2019/4/7 9:49:26 发言【内容省略】

位置不允许
19-04-08 11:09

引用 544031004a 在 2019/4/8 9:19:18 发言【内容省略】

380
19-04-08 11:09
之前碰到过类似问题,威乐的泵,专门找厂家要的连接方案,供楼主参考
附件:
[本地下载]
19-04-08 15:07

引用 nick512 在 2019/4/8 15:07:33 发言【内容省略】

非常感谢
19-04-08 15:36
热缩管要用船用带胶热缩管,加厚的那种,防水耐腐蚀
19-04-10 10:07
用防水胶带绕包接线头,关键是胶带与线绝缘层接触处要处理好,接触长度大于3厘米,先把绝缘层用砂纸打毛再绕上胶带。
19-04-16 22:10
6楼方法也可以,但是最好还是热缩
19-04-18 08:33