主题:串口调试软件控制台达VFD-L正转运行

点击:2987 回复:33

最近想用串口调试助手来控制台达变频器的启停,正反转。遇到一点问题,请大神帮忙解决一下
附件 9Z(U)}(FJ4FE8)XQMJVYP0S.jpg
附件 1554347798(1).jpg
变频器设置的8,E,1   波特率9600
代码发出去变频器没有反应?
最后修改:2019/4/4 13:18:10
19-04-04 11:31
按照变频器那个报文案例发出去,就可以试试,变频器手册有一个读取和控制的首例报文,你看了没有,检验码没有填写上去
最后修改:2019/4/4 14:21:57
19-04-04 14:21
附件 【W7B(CCEGO3_B2VR2】XQ}%G.jpg
附件 e5d88037c20cbfe646a3a911ffa377a.jpg
 我已经选勾了CRC,还有是不是线接的有问题?
19-04-04 16:12
变频器有个参数叫做译码方式你了解一下,不是你发对了他就收对了。
还有通讯站号,数据格式,乱八七糟的一大堆都不能有错
台达变频器默认数据格式是115200  ASCII  7   E   1  这个得改
译码方式是不需要改的
19-04-04 16:26

引用 juyongjin2005 在 2019/4/4 16:12:40 发言【内容省略】

最起码你的CRC校验是不对的:
01 06 20 00 00 12 02 07
19-04-04 19:42
非常感谢!!!按照您的01 06 20 00 00 12 02 07 就可以了,CRC校验02 07这个怎么算出来的?
19-04-08 13:27

引用 juyongjin2005 在 2019/4/8 13:27:23 发言【内容省略】

http://m.gkong.com/bbs/323580.ashx
这里下载测试工具和CRC校验子程序
19-04-08 15:11

dlr

引用 juyongjin2005 在 2019/4/8 13:27:23 发言【内容省略】

zs/;
如果暂时搞不明白CRC的计算方法,先到网上下载一个CRC计算工具用吧,如图:
附件 Snap1.jpg
19-04-08 15:27
好的,谢谢!我这就去下载。
19-04-08 16:22
谢谢!
19-04-08 16:23

上一页下一页